Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 03 jun 2021, 21:52
door Toby
Zijn er al forumleden waar bij hen thuis reeds een digitale elektriciteitsmeter geplaatst is door Fluvius ?

Ik ving geruchten op dat wanneer je verliesstroomschakelaar in dezelfde kast zit als je meter, de mensen van Fluvius gewoon die stroomverliesschakelaar en de oude meter demonteren samen met de kast en that's it.

In hoeverre kan men dit zomaar uitvoeren en wie betaalt de kosten voor een nieuwe stroomverliesschakelaar te plaatsen door een erkende elektrieker ?

Dan nog verondersteld dat je snel iemand vind om die klus te klaren. Tenslotte is het een stuk verplichte veiligheid die Fluvius afkoppelt.

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 04 jun 2021, 11:06
door MichelN
Toby schreef:
03 jun 2021, 21:52
Ik ving geruchten op dat wanneer je verliesstroomschakelaar in dezelfde kast zit als je meter, de mensen van Fluvius gewoon die stroomverliesschakelaar en de oude meter demonteren samen met de kast en that's it.
Er zit helemaal geen verliesstroomschakelaar in je meterkast, die zit in je verdeelbord. Tja, geruchten hé...

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 04 jun 2021, 11:44
door De Grote Zwerver
Bij de meeste zit er wel een Verliesstroomschakelaar.
Ik zou opteren de Verliesstroomschakelaar te behouden.

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 04 jun 2021, 12:00
door Charlie Maru
Toby schreef:
03 jun 2021, 21:52
Zijn er al forumleden waar bij hen thuis reeds een digitale elektriciteitsmeter geplaatst is door Fluvius ?

Ik ving geruchten op dat wanneer je verliesstroomschakelaar in dezelfde kast zit als je meter, de mensen van Fluvius gewoon die stroomverliesschakelaar en de oude meter demonteren samen met de kast en that's it.

In hoeverre kan men dit zomaar uitvoeren en wie betaalt de kosten voor een nieuwe stroomverliesschakelaar te plaatsen door een erkende elektrieker ?

Dan nog verondersteld dat je snel iemand vind om die klus te klaren. Tenslotte is het een stuk verplichte veiligheid die Fluvius afkoppelt.
Heb je soms nog een oer-oude installatie met een "bakelieten verdeelkastje" van 10 of 20 keramieke zekeringen ?, dan kan het zijn dat de verliesschakelaar indertijd mee in de meterkast kwam te staan.......(ik had oorspronkelijk ook nog zo'n oude meterkast.)

Bij recentere installaties komt de verliesschakelaar - zoals MichelN het aangeeft - in de verdeelkast te staan.

Fluvius trekt zich alléén de teller aan.
De plaatsing van een verlies-schakelaar zal dus wellicht op jouw kosten vallen.

En indien je idd. nog van die oude bakelieten verdeel/zekeringkastje(s) hebt kan ik alléén maar de raad geven om een volledige nieuwe verdeelkast te zetten - of te laten zetten conform aan de huidige normen..

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 04 jun 2021, 15:15
door MichelN
Charlie Maru schreef:
04 jun 2021, 12:00

En indien je idd. nog van die oude bakelieten verdeel/zekeringkastje(s) hebt kan ik alléén maar de raad geven om een volledige nieuwe verdeelkast te zetten - of te laten zetten conform aan de huidige normen..
Het spijt mij geweldig, mannekes, maar tussen 1964 en 2011 ben ik nooit een meter of meterkast tegengekomen waar een differentieelschakelaar zat ingecorporeerd bij de talloze maatschappijen. Niet bij Iverlek, Intercom, Electrabel, Sibelga, Unerg, PBE, TGEK, Traction et Electricité, Wavre en noem maar op, want ik heb ze allemaal zien passeren. En al zeker niet na 1/10/1981 toen de 25S60 verplicht werd. Tevoren nog minder want de meters hadden helemaal geen omkasting, behalve dan bij de PBE omdat je daar die kast verplicht bij hen moest aankopen en er voor de rest niets in die kast mocht toekomen dan de aanvoer- en vertrekkabel naar het verdeelbord plus de aarding voor de meter in VFVB 1x7.

Daarom: laat mij eens een foto zien waarop een diff bij de meter zit ingebouwd.

In Frankrijk is het op het platteland (Ardèche-Vaucluse-Cévennes- Alpes de Haute Provence...) wel gebruikelijk dat EDF een 500mA installeert in de meterkast, al staan die buiten de woning, doorgaans bij de straatkant.

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 04 jun 2021, 17:42
door Charlie Maru
MichelN schreef:
04 jun 2021, 15:15
Daarom: laat mij eens een foto zien waarop een diff bij de meter zit ingebouwd........
Foto van dat scharminkel is niet al te scherp, maar het is dan ook den enige die ik nog heb......

a.u.b....:
Afbeelding

Ter info:
In de verdeelkast stak er eveneens een verlies-schakelaar.
Voor wat dat dan goed was ? daar ben ik er nooit blijven bij stilstaan, dat er 2 verlies-schakelaars in staken.
De schakelaar in de meter is dan ook verdwenen met de overschakeling naar de digitale meter.

Verlies-schakelaars 300 & 30 mA had ik een 12-tal jaar geleden vervangen wegens niet meer betrouwbaar.
2 jaar later heb ik een volledig nieuw verdeelbord gezet en deftig gecableerd.

Afbeelding

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 05 jun 2021, 06:41
door Toby
Charlie Maru schreef:
04 jun 2021, 17:42
MichelN schreef:
04 jun 2021, 15:15
Daarom: laat mij eens een foto zien waarop een diff bij de meter zit ingebouwd........
Foto van dat scharminkel is niet al te scherp, maar het is dan ook den enige die ik nog heb......
a.u.b....:
Afbeelding
Ter info:
In de verdeelkast stak er eveneens een verlies-schakelaar.
Voor wat dat dan goed was ? daar ben ik er nooit blijven bij stilstaan, dat er 2 verlies-schakelaars in staken.
De schakelaar in de meter is dan ook verdwenen met de overschakeling naar de digitale meter.
Verlies-schakelaars 300 & 30 mA had ik een 12-tal jaar geleden vervangen wegens niet meer betrouwbaar.
2 jaar later heb ik een volledig nieuw verdeelbord gezet en deftig gecableerd.
Afbeelding
... de toestand bij me thuis is nagenoeg identiek. Ik tracht een foto te maken van de kastjes, om die vandaag nog bij te voegen. De installatie dateert van einde jaren '70 - begin '80, meer precies 1980 meen ik.

De zekeringen zijn enkele jaren "vernieuwd", voor zover dit nog in de betekenis van het woord is.

Ik trachtte Fluvius telefonisch te contacteren, maar werd van het kastje naar de muur gezonden. Eindeloos doorverbinden, bezettonen, muziekjes, mensen die uit de lucht vielen ... je kan het zo gek niet bedenken welke foefkes er verteld werden om niet te moeten antwoorden. Jammer.

Dan maar mijn toevlucht gezocht in een mail - zoals beloofd, antwoord na 5 dagen. Ben benieuwd.

Intussen is er iemand uit de buurt - nogal op de hoogte van die materie - die info inzamelde bij bekende elektriekers. Die kon me verzekeren dat er hoe dan ook een verliesstroomschakelaar moet behouden blijven. Wat dat in de praktijk behelst, daar heb ik het raden naar.

Ik meen toch te mogen weten dat een verliesstroomschakelaar die ondanks alles toch in de kast van de teller gemonteerd is, een verplichte optie is en in GEEN GEVAL mag verwijderd worden of op zijn minst op een andere locatie moet geplaatst worden.

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 05 jun 2021, 12:04
door E.T.
Om de spraakverwarring niet nog groter te maken het volgende:

:arrow: het diff. waarvan sprake is ingebouwd in de teller zelf.

ook ik heb dit type Ferrarismeter nog nooit gezien, maar ze bestaan dus wel

:arrow: elke installatie moet beschikken over de nodige verliesstroomschakelaars

:arrow: het lijkt mij logisch dat wie een (ingebouwde) aardwachter wegneemt deze vervangt op zijn kosten :idea: het is niet omdat iets normaal is dat zij dat ook vinden, voor hetzelfde geld zetten ze je zonder stroom omdat je binnen installatie niet (meer) in orde is

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 09 jun 2021, 07:11
door Toby
.... nagenoeg in dezelfde lijn, hierbij de foto's van mijn "installatie", oubolllig dat wel, maar nog steeds efficiënt.

Foto's respectievelijk genummerd als # 1 - # 2 - # 3 - # 4

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding.

Ik kreeg gisteren nog een mail van Fluvius waarin me verzekerd werd dat de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften gerespecteerd zullen worden.

Kopie van die mail toon ik hier zo dra als mogelijk. :)

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 09 jun 2021, 16:40
door MichelN
E.T. schreef:
05 jun 2021, 12:04
ook ik heb dit type Ferrarismeter nog nooit gezien, maar ze bestaan dus wel

:arrow: elke installatie moet beschikken over de nodige verliesstroomschakelaars

:arrow: het lijkt mij logisch dat wie een (ingebouwde) aardwachter wegneemt deze vervangt op zijn kosten :idea: het is niet omdat iets normaal is dat zij dat ook vinden, voor hetzelfde geld zetten ze je zonder stroom omdat je binnen installatie niet (meer) in orde is
Het gaat niet om het type meter maar wel om de omkasting en die zijn blijkbaar in diverse regio's verschillend terwijl eigenlijk de bedoeling van het AREI van 1-10-1981 was tot een gelijkvormige eenheidsaansluiting te komen. Zo te zien is dat alles behalve geslaagd.
En neen, ze gaan je absoluut niet zonder stroom zetten, maar je zal wel verplicht worden binnen een bepaalde termijn je installatie in orde te brengen voor bestaande gebouwen (doorgaans binnen de twee jaar).
Als ze dat effectief zouden doen zit half Brussel zonder stroom.

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 09 jun 2021, 16:44
door MichelN
Toby schreef:
09 jun 2021, 07:11
.... nagenoeg in dezelfde lijn, hierbij de foto's van mijn "installatie", oubolllig dat wel, maar nog steeds efficiënt.
Daar is inderdaad nog werk aan.

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 09 jun 2021, 21:53
door MichelN
Charlie Maru schreef:
04 jun 2021, 17:42
2 jaar later heb ik een volledig nieuw verdeelbord gezet en deftig gecableerd.
Ik zal maar ja zeggen, zeker?

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 10 jun 2021, 05:00
door Toby
En toch.

Zo drastisch zal het wel geen vaart lopen om de hele installatie met de grond gelijk te maken en totaal te vernieuwen. Fluvius liet op duidelijke wijze weten hoe de differentieelschakelaar aangepast wordt bij het plaatsen van de nieuwe digitale elektriciteitsmeter.

Integrale kopie van hun antwoord van 8 juni 202, hieronder ter illustratie.

"Beste,

Volgens ik in onderstaande kon lezen, staat de differentieelschakelaar 30mA in dezelfde kast van de meter.

Indien Fluvius in deze gevallen digitale meters komt plaatsen, dan moeten wij de differentieelschakelaar 30mA in een apart kastje tussen de nieuwe meterkast en uw zekeringsbord plaatsen.

Indien er plaats is in uw zekeringsbord, dan kan de differentieelschakelaar 30mA daar ook geplaatst worden.

Hij mag niet worden weggenomen.

Fluvius mag de differentieelschakelaar 30mA enkel wegnemen, indien er in uw zekeringsbord reeds differentieelschakelaars staan.

Hopelijk is dit een duidelijk antwoord op uw vraag.

Met vriendelijke groeten,

Gert Van den Brande

Fluvius_Logo_POS_RGB
Netuitbating – dienst aansluitingen
Heistraat 88
9100 Sint-Niklaas
www.fluvius.be"


Voor mij lijkt dit nu wel duidelijk. 8)

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 10 jun 2021, 08:39
door benq
Toby schreef:
10 jun 2021, 05:00
Fluvius mag de differentieelschakelaar 30mA enkel wegnemen, indien er in uw zekeringsbord reeds differentieelschakelaars staan.
Ja maar
Fluvius zegt:

(Fluvius mag de differentieelschakelaar 30mA enkel wegnemen, indien er in uw zekeringsbord reeds differentieelschakelaars staan.)

Dan word er wel van uitgegaan als dit uw eigendom is dat de verliesstroomshakelaar aan U word gegeven en niet door Fluvius word meegenomen.

Denk je ook niet?

Re: Verliesstroomschakelaar en digitale elektriciteitsmeter

Geplaatst: 10 jun 2021, 11:35
door E.T.
Indien Fluvius in deze gevallen digitale meters komt plaatsen, dan moeten wij de differentieelschakelaar 30mA in een apart kastje tussen de nieuwe meterkast en uw zekeringsbord plaatsen.
Blijft de vraag: wie gaat dat betalen?