Mag er voor de installatie zonnepanelen een verliesstroomschakelaar van 300 mA gebruikt worden ?
Geplaatst: 15 sep 2020, 18:47
Het forum voor elke 50-plusser!
https://www.seniorennet.be/forum/
https://www.seniorennet.be/forum/viewtopic.php?f=60&t=211321
Er bestaan selectieve verliesstroomschakelaars hoor, dan heb je geen dure 100mA nodig. Wordt tegenwoordig meer en meer gebruikt vanwege de aanwezigheid van frequentieregelaars (liften bv) en omvormers die een gewone diff wel eens ongewenst doen uitschakelen.wardje schreef: ↑15 sep 2020, 19:00
Veel omvormers produceren soms een foutstroom die hoger is dan 30mA. Dit is niet erg omdat de omvormer alles controleert en alles veilig blijft. Echter het zal betekenen dat de 30mA aardlekschakelaar uitschakelt. Om deze reden is het verstandig de omvormer achter een aparte aardlekschakelaar van 100mA te plaatsen.
Dit kan je voorkomen door een 40A hoofdautomaat te plaatsen, wat ook dikwijls gebeurt.
Dat wordt niet gecontroleerd door de omvormer. Een lekstroom is helemaal geen probleem, elk toestel lekt immers in bepaalde mate. Zolang dat toestel maar een deugdelijke de aarding heeft.Veel omvormers produceren soms een foutstroom die hoger is dan 30mA. Dit is niet erg omdat de omvormer alles controleert en alles veilig blijft.
Nee, dit lek zit voor de 30mA aardlekschakelaar van de badkamer en heeft hierop geen invloed.Echter het zal betekenen dat de 30mA aardlekschakelaar uitschakelt.
Dat heeft niet noodzakelijk zin. Die omvormer hangt aan het net. Er kan dus geen foutstroom ontstaan onafhankelijk van de 300mA hoofdaardlekschakelaar, tenzij die PV omvormer voor de hoofdaardlekschakelaar zou hangen. De PV omvormer schakelt ook af als de netspanning wegvalt, dat vormt dus ook geen probleem.Om deze reden is het verstandig de omvormer achter een aparte aardlekschakelaar van 100mA te plaatsen.