Mag er voor de installatie zonnepanelen een verliesstroomschakelaar van 300 mA gebruikt worden ?

Hier kan je met elkaar discussiëren of vragen stellen over (exacte) wetenschappen en techniek.

ippa
Lid geworden op: 26 feb 2005, 11:07

15 sep 2020, 18:47


wardje
Lid geworden op: 04 dec 2005, 15:46
Locatie: oostrozebeke

15 sep 2020, 19:00

bij een installatie van zonnepanelen, monofase aansluiting van 40A en zonnepanelen van 20A kan het dus zijn dat er een maximale stroom kan vloeien van 60A (40A uit het net en 20A vanuit de zonnepanelen). de maximale stroom kan alleen binnen je installatie voorkomen. De hoofdverliesstroomschakelaar kan dus ten alle tijden maximaal 40A verwerken.

De bijkomende verliesstroomschakelaar waar de natte toestellen zijn op aangesloten kan in theorie 60A te verwerken krijgen. Deze lekstroomschakelaar moet dus minimaal een nominale stroomsterkte hebben van 63A!

Veel omvormers produceren soms een foutstroom die hoger is dan 30mA. Dit is niet erg omdat de omvormer alles controleert en alles veilig blijft. Echter het zal betekenen dat de 30mA aardlekschakelaar uitschakelt. Om deze reden is het verstandig de omvormer achter een aparte aardlekschakelaar van 100mA te plaatsen.

MichelN
Lid geworden op: 16 nov 2008, 17:44
Locatie: Groot-Leuven

22 sep 2020, 13:24

wardje schreef:
15 sep 2020, 19:00

Veel omvormers produceren soms een foutstroom die hoger is dan 30mA. Dit is niet erg omdat de omvormer alles controleert en alles veilig blijft. Echter het zal betekenen dat de 30mA aardlekschakelaar uitschakelt. Om deze reden is het verstandig de omvormer achter een aparte aardlekschakelaar van 100mA te plaatsen.
Er bestaan selectieve verliesstroomschakelaars hoor, dan heb je geen dure 100mA nodig. Wordt tegenwoordig meer en meer gebruikt vanwege de aanwezigheid van frequentieregelaars (liften bv) en omvormers die een gewone diff wel eens ongewenst doen uitschakelen.
"Les socialistes aiment tellement les pauvres qu'ils en fabriquent" (Jacques Godfrain)

BlauwBloes
Lid geworden op: 10 mar 2015, 05:59

03 okt 2020, 02:33

wardje schreef:
15 sep 2020, 19:00
De bijkomende verliesstroomschakelaar waar de natte toestellen zijn op aangesloten kan in theorie 60A te verwerken krijgen. Deze lekstroomschakelaar moet dus minimaal een nominale stroomsterkte hebben van 63A!
Dit kan je voorkomen door een 40A hoofdautomaat te plaatsen, wat ook dikwijls gebeurt.
Veel omvormers produceren soms een foutstroom die hoger is dan 30mA. Dit is niet erg omdat de omvormer alles controleert en alles veilig blijft.
Dat wordt niet gecontroleerd door de omvormer. Een lekstroom is helemaal geen probleem, elk toestel lekt immers in bepaalde mate. Zolang dat toestel maar een deugdelijke de aarding heeft.
Echter het zal betekenen dat de 30mA aardlekschakelaar uitschakelt.
Nee, dit lek zit voor de 30mA aardlekschakelaar van de badkamer en heeft hierop geen invloed.
Om deze reden is het verstandig de omvormer achter een aparte aardlekschakelaar van 100mA te plaatsen.
Dat heeft niet noodzakelijk zin. Die omvormer hangt aan het net. Er kan dus geen foutstroom ontstaan onafhankelijk van de 300mA hoofdaardlekschakelaar, tenzij die PV omvormer voor de hoofdaardlekschakelaar zou hangen. De PV omvormer schakelt ook af als de netspanning wegvalt, dat vormt dus ook geen probleem.